zréck Aginn Stop Automatesch Modus

Heizung, Isolatioun, Belëftung, VMC, Ofkillung ...Maacht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir eng Pellet-Kessel?

Heizung, Isolatioun, Belëftung, VMC, Killung ... a kuerter thermescher Tréischterung. Isolatioun, Holz Energie, Wärterpumpe, awer och Elektrizitéit, Gas oder Ueleg, VMC ... Hëllef Choix a Realiséierung, Problemléisung, Optimatioun, Tipps a Tricks ...
Phil532140
Ech léieren eekologie
Ech léieren eekologie
Messagen: 29
Aschreiwung: 01/03/18, 14:49

Maacht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir eng Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun Phil532140 » 02/03/18, 06:21

Bonjour Tout le Monde.
Ech hu grad ee Haus kaaft. Déi lescht ass equipéiert mat engem Hapéro HP2 Pellet-Kessel. Bis elo war et ganz gutt gewiesselt ... An dës Woch huet de -8 ° C ext gefouert, datt mir d'Astellungen kucken. Well aplaz vum 19 ° Sollwert war méi no bei 17 ° ... net méi méiglech.
De Kessel "geet" op engem v3v deen d'Zirkulatioun dann de Radiateurkrees léisst.
Dësen Zirkulator funktionnéiert wann d'Temperatur vum Waasser vum Ventil 3v méi grouss ass wéi 55 °.
D'Fro ass datt wann ech (mir kënnen iwwer d'Heizkurve spéider spuere ...) Waasser 65 ° fir meng 19 ° ze kréien, de Zirkulator fänkt un wann de Waasser 55 ° an, anstatt fir e Waasser op 65 ° ze schécken, schéckt se et op 55 ° ... Et ass wéi wann de Boiler keng Zäit huet sech ze erhaalen ...
Also hunn ech den Parameter 55 ° geännert (wat den Zirkulator dréckt), ech hunn 65 °. Ech fille wéi et e bësse besser mécht, awer ech hätt gären Är Meenung.
Ech denken och un d'Geschwindegkeet vum Zirkulator?
Wat mengt Dir?

Fir der Heizkurve muss ech hunn:
-10 ° => 80
20 ° => 35
35 Waasser Mini temp

Dëst ass en alen Haus ganz laang ze waarm dat e renovéierte Bestand besser isoléiert ass. Thermostate erstallt d'Radiatoren (ausser am alen Deel deen selten d'festgeluede Temperatur erreecht)
Fir Iech, ass dës Kurve gutt?

Merci fir Är Feedback
Philippe.
0 x

Philippe Schutt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 1521
Aschreiwung: 25/12/05, 18:03
Stand: Elsass
x 7
Kontakt:

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun Philippe Schutt » 02/03/18, 16:52

Moien,

Kënnt Dir en Diagramm? Gëtt et keen Zirkulator am Kessel mat engem thermostatiellen V3V?
Är motoriséierter V3V ass breet mat wäitem mat -8V?

A schlussendlich:
wat heescht Är DPE a wéi staark ass Äre Kessel?
1 x
Phil532140
Ech léieren eekologie
Ech léieren eekologie
Messagen: 29
Aschreiwung: 01/03/18, 14:49

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun Phil532140 » 02/03/18, 18:07

Hallo Philip,
Merci fir Är Äntwert.
Ech hunn keen Diagramm awer e Foto:

Bild

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

Ech weess net, wat ass am Kessel ...
Jo, de V3V ass voll opmaachen wann d'Demande gespuert gëtt
De Kessel huet eng Kraaft vu 15 KW

Fir den ECD wat Figuren sinn wichteg?
Duerchschnëttleche jäerlecht Hëtzverbrauch: 16500 kWh PCI Kellen
Logement ass rated C (wéi wat DPE alles ass ...)

Ech hoffen dat erlaabt Iech et ze analyséieren.
Philippe.
0 x
sicetaitsimple
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 2048
Aschreiwung: 31/10/16, 18:51
Stand: Béi Normandie
x 335

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Gudden Owend,

Et ass ganz einfach wéi eng Fro an Dir wäert entschëllege mech, wann Dir et gemaach hutt, awer hutt Dir e Test gemaach, andeems Dir all thermostatesch Hooken grëndlech öffnen?
0 x
Phil532140
Ech léieren eekologie
Ech léieren eekologie
Messagen: 29
Aschreiwung: 01/03/18, 14:49

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Sic'etait einfach ... et ass schlëmmer ... Ech hu geduecht datt verschidde Radiatoren an den net benotzte Zëmmer séier geschnidden sinn, wann d'Kraaft net genuch ass ... Ech sinn gutt?
0 x

sicetaitsimple
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 2048
Aschreiwung: 31/10/16, 18:51
Stand: Béi Normandie
x 335

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140 huet geschriwwen:Sic'etait einfach ... et ass schlëmmer ... Ech hu geduecht datt verschidde Radiatoren an den net benotzte Zëmmer séier geschnidden sinn, wann d'Kraaft net genuch ass ... Ech sinn gutt?


Nee, ech denken net esou!

Ech hat geschwat, ze versichen ze kucken. Är Radiateur kënnen global oder pénktlech Ënnertgaang sinn, et geschitt. An Ärer Iwwerweisung vum Jesuskand um beschte wäert näischt maachen (bleiwen komplett oppen) wann kal, mee oft "Trëttoir" e bësse Flux well se sech do net de "richtege Temperatur" am Sall et ass éischter kal.

Den Zweck vum Test ass fir den Ofstréch vum Waasser maximéieren fir ze kontrolléieren datt Äre Kessel dëst Joer méi laang ass wéi zB eng Stonn.

Eng einfach ze kontrolléieren mat e bëssen Zäit an e Timer.
0 x
sicetaitsimple
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 2048
Aschreiwung: 31/10/16, 18:51
Stand: Béi Normandie
x 335

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

Zousaz: an anere Wierder, je no der Gréisst vun der Heizkierper vun der relevant Deel (Beliichtunszäit, Isolatioun), ass et net onbedéngt Manque der Iwwerweisung vum Jesuskand op 23 ° (zum Beispill) ze ajustéieren gespillt 20 ° C wann et ganz kal. Suffice kennen ze sinn, si sinn nach ganz rustikal Apparater, ganz praktesch ze pflegen, onbestëmmten Deel mat héijen Temperaturen awer relativ niddereg ze erhalen.

De Kessel muss elo maachen. 15kW et ass net enorm. Äert Haus maacht wat Uewerfläch, a wéi e Joer?
0 x
Phil532140
Ech léieren eekologie
Ech léieren eekologie
Messagen: 29
Aschreiwung: 01/03/18, 14:49

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun Phil532140 » 03/03/18, 06:19

Mäi Haus ass 150 m2. 1 alen Deel (70m2) ier 1948 (nodeems se soen ...) an aner nei Deel (80m2) déi éischt 2000 abutting. Eng eenzeg Fënster op der Nordseite, de Rescht vun den Ëffnungszäiten zu Süden a Westen.
Ech fäerten, datt de Boiler net staark genuch ass. Mee ech wäert et mat deem Moment ëmzegoen. Ärer Meenung no wéi soll d'Ministesch sinn? A si sinn d'Wäerter vu ménger Heizheizung korrekt?
0 x
sicetaitsimple
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 2048
Aschreiwung: 31/10/16, 18:51
Stand: Béi Normandie
x 335

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140 huet geschriwwen: Ärer Meenung no wéi soll d'Ministesch sinn? A si sinn d'Wäerter vu ménger Heizheizung korrekt?


wann Dir iwwer d'Hëtzt Kéier, soen, dass am alen Deel normalerweis (net kal) Dir allgemeng verwalten net de gewënschte Temperatur ze erreechen, géingt Dir Interessi mussen e bësse zerëck.

Fir Kesselkraaft, hängt wierklech vum Haus. Hei ass e Link op e klengen Simulator ouni Garantie!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
dirk pitt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Messagen: 2076
Aschreiwung: 10/01/08, 14:16
Stand: Isère
x 56

Re: Braucht Berodung ... Wat fir eng Astellungen fir en Pellet-Kessel?

Net geläschte Messagevun dirk pitt » 03/03/18, 10:32

et ass e weidert e triviale Problem an virun allem ass et schwiereg, d'Ursaach ze identifizéieren. Et ass net sécher, datt Äre Problem e Kraaftproblem ass. Ech warnt géint d'Iwwerreschterung vum käregleche Kessel, well et dacks méi schlëmm ass wéi net genuch Kraaft.

Déi éischt Plaz, de Fait datt Ären Zirkulator ënner engem gewësse Wäert geschnidden ass, ass just fir Äre Keller aus käscht Erliewn ze schützen.
fir dësen Wäert op 65 ° ze erhéijen, de Kessel besser besser schützen, awer dat ass alles.
Déi éischt Saach ass ze analyséieren, wa wat Dir gesitt, ass eng transient oder stabiliséierter Phänomen.
Tatsächlech ass Är Beschreiwung ähnlech wéi e relativ klassesche virgehalen Phänomen:
De Kessel ass ënner der Zirkulatoregrenzung a stinn an der Temperatur
D'Temperatur féiert d'Schwell an de Kirculator dreht
ze vill Energie openeen am Heizkierpernetz
D'Temperatur vun der Heizkessel geet erof an geet ënner d'Schwéierpunkt zréck
den Zirkulator schneit selwer,
etc.
Als Resultat erkennt de Radiateursystem nëmmen intermittéiert "Hot Blitze" an d'noutwendeg Temperatur ass ni stabil.
Wann dat ass wat geschitt, proposéiert ech 2 Saachen:
1: Dir fällt de Flow vum Zirkulator op den Mini
2: Wann Dir e manuell Ventil am Keller nees zréckkéiers, hutt Dir se deelweis zougeschnidden, wat e Backpress erstellt a reduzéiert de Stroum.
Et sollt scho vill besser ginn.
0 x
Bild
Klickt op meng Ënnerschrëft




  • Ähnleches
    seet
    Vues
    Lescht Noriicht

Zréck op "Heizung, Isolatioun, Belëftung, VMC, Killung ..."

Wien ass online?

Benotzer an dësem Forum: Norichte Benotzer an 4 Gäscht